发布于 2008-10-27 16:31:45
0楼
1.PLC400使用PFBUS-DP与西门子变频器连接,你需要有所连接型号变频器的GSD文件,一般同种信号的变频器使用的GSD文件相同,而与其大小没有关系。因为,他们定义的都是通讯状态:波特率,发送接受字节树等参数。
2.在硬件配置里面将变频器的GSD文件倒入。
3.在组态中拖入“变频器”
4.根据变频器实际的配置,定义通讯字的类型。 PPO3/PPO4?这个决定你发送也接受字节的长度。
5.根据组态设顶变频器的DP地址,当硬件下载完成,并且总线连接没有问题的时候,变频器设定地址后,与通讯模式后,就会通拉,和其他参数没有关系。
6.这个时候在硬件再线监控,可以在线监控到变频器。变频器的通讯借口最下面的绿灯闪烁也说明通讯正常。