今天调试一卷扬提升电机变频器时,第一台很顺利没有任何问题,第二台设参数时,把P357(基础采样时间T0)设置到了最小值0.8,结果呢优化到P115=2,4都顺利通过,然后把P536设成了50%,然后用P115=5优化,结果呢,报故障FO42,复位后,还没等修改P357,就又报故障F243,还不能复位,老是显示F243,再按只能查看r001=o002(硬件初始化),上网查看,得知“F243.F244报警:更换cpu芯片十有八.九解决问题。”请问修改P357为何会报F243故障,必须要换CUVC板上的CPU芯片才能解决吗???