变频器故障

1295

2

2008-10-28 08:17:02

公司有台变频器6SE7032-6TG60,停车后频率显示为0.35,电流显示为0.3(而变频器与电机之间的接触器已经断开了),偶尔会报F008,F029。换了CUVC板,电压采样板,脉冲板,IGBT等元器件,情况还是一样的。把P561从B1改为B3201(与P554一样),显示就正常了。
另外,IGBT两端接了一个元件SIEMENS 2R0 TA 637298,一共6个,其中一个开路了,其余的阻值为3.2欧姆。不知到底是什么东西。