发布于 2008-10-28 10:25:23
0楼
负载电流大了!你可以在启动时观察一下r0027里的值,可能已经超出变频器的额定电流了。不要用钳形表测量变频器的出线,没用的!
解决办法有两个:1、将加速时间设置的长一些,如:120秒以上,试一试。
2、换110KW的变频器。
顺便提醒一下,你的风机使用在什么地方?是不是离心风机还是洛茨风机或者其它的?在调试时出现的情况是不一样的。如果是离心式风机,当你现场的风道内时空的!或者是各个风门都是开着的!这时的负载电流肯定是非常大的,试着将风门关掉一些,负载电流就会降下来,问题也就不会出现了!