上午刚处理了这样一个问题,是MMC卡的问题,你的MMC卡需要格式化了,
两个办法,一是用你一个SIEMENS PG电脑
另一个就是用你的CPU,具体方法如下:
把卡插进CPU,把CPU上的开关打到MERS位置,保持这个位置9秒以上,长一些也没关系,然后迅速把开关打开STOP位置,再迅速打开MERS位置,再保持这个位置9秒以上,这时候CPU就开始格式化MMC卡了,STOP灯慢闪,直到STOP灯不闪MMC卡就格式化完成了