0楼

P1312的是用于启动时的电压提升,会在斜坡输出第一次达到设定值或者设定值低于现有的斜坡输出时取消此附加值。说白了只是在启动那一下起作用。而根据你说的情况电机应该已经转起来了只是在某个频率运行时的力矩很小。所以你应该增大P1310和P1120,并适当调整P1316的值,这样在10Hz时的力矩会有所提高。而对于40HZ时力矩小的问题就应该考虑电机能力的问题了。因为所有这些提升的实质都是电机过载运行。