恒压供水不是这样一般都不是这样做的哦,这样做就浪费变频器了,一般是几台泵中只有一台泵用变频器来驱动,其他的泵都走工频,若变频器到50HZ时压力不够,则自动启动另一台泵(用接触器启动和运行),同时变频器频率下降为10HZ(10HZ为认为给定的,你可以给其他的值,例如0HZ,5HZ,20HZ等)且进行PID调节;若变频器频率PID调节后下降到了几HZ,则关掉接触器启动和运行的那台泵,同时给定一个合理的频率给变频器让变频器在该给定频率的基础上进行PID调节,多台泵的运行都一样的。