回复:S7-300 FC的局部变量OUT对应的实参

冬日

  • 帖子

    3380
  • 精华

    56
  • 被关注

    45

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-09-01

白金 白金 如何晋级?

发布于 2008-10-30 08:38:00

0楼

除非有跳转或者快停止命令,要不然程序会自然从NW1执行到NW2,并不存在你所说的"到条件完成后进入下面的network 2"。至于为什么DB3.DBD4没有被赋值你还是看看其他原因吧,有可能被重复赋值,有可能调用FC2时条件不一样。另外:PLC不是同时运行所有的功能块的,而是一个个顺序执行的。