回复:敬请解决:s7-300组态调试问题

wuchen

  • 帖子

    47
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-01-15 11:13:49

0楼

哈哈,又是这个问题!
我在现场也碰到过着个情况。
你应该从以下几方面入手:
1.地址不用去对的,硬件地址一般来说自动分配,不会有问题!
2.看看AI模块后面的跳线与硬件组态中有冲突?
3.看看365从机架与第一块信号模板之间的背板连接器有没有接上?
4.如果上面的均没问题,那么有可能是我上次的问题!
西门子有一批AI模板与365(或者是360、361)有冲突的,你可以去掉AI试一下,
有条件的话换上试试!
如果真的有问题,找代理商换!
祝你好运,
有问题可以联系我