0楼

馋猫的算法不敢苟同。经验公式 额定电流=电机功率*2 一般适用于三相电机,在3KW以下电机,算出来的数比值小,电机功率越小差的越大,在10kw以上则计算值比实际值略小。计算出来的这个数及铭牌标称电流指的是每相电流!不能拿来除以1.732。30KW电机配16mm2 BV线比较合适。
毛主席教导我们:Good Good Study, Day Day Up!