回复:MM440频炸模块,西门子现场服务建议更换G系列,各位有高招吗?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-10-30 18:29:42

0楼

根据表述,该变频器经常上电不工作。(出问题时大多是在变频器带电但未运转时较多)
很有可能是内部冷却风机没工作(散热不好)所致,默认是停止时,风机没有延时的停转,造成模块积聚热量过大。
半导体器件自身的特点就是耐压随温度变化。
类似的事情,我也遇到过。只不过没炸,总是变频器过热报警(另外一台给人家的设备就炸了,就是间歇工作,模块过热。无粉尘,没有其他原因)。后来就是要等变频器充分冷却后再让风机停止,才解决了问题。
(原本停止风机是为了节电)
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?