三相零线与火线分开布线会有什么影响?会导致抗干扰能力变差吗?

已锁定

huyie

  • 帖子

    432
  • 精华

    16
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2003-12-21

普通 普通 如何晋级?

三相零线与火线分开布线会有什么影响?会导致抗干扰能力变差吗?

1230

2

2008-10-31 09:24:40


前题:本单位有三台变压器(在同一地点),1#(315KVA)、2#(400KVA)、3#(400KVA),其中1#供给照明,2#、3#分别供给不同的设备。有一条1600T平皮带牵引机,布线时由于施工不便的问题,其三相电源线是从3#变压器引入、零线是从1#变压器引入。当然是从配电房到变压器经过了长约200多米的线路及1~2个中间配电柜。该牵引机采用西门子6RA28控制。2#变压器及3#变压器还接有其他设备,多为欧陆590控制,也有采用6RA23控制和变丹佛斯、台达及东元变频器控制的。

故障现象:牵引装置的6RA28偶尔报F05(电源电压波动超出范围)故障,有时一个月两次,有时几个月一次,没有规律。其中有几次问了供电局,是供电局的邻近线路跳闸或短路引起的电网波动。昨日15:20左右,又发现该设备的电源电压指示在180V~220V波动,该设备的生产受到影响。约20多分钟后才稳定。

当时:其他设备正在生产,未受到影响。问了供电局,没有发生异常。

疑问:1)到底是什么原因导致电源电压波动呢?是电网问题,还是布线不太科学?
如果是电网问题,那么其他的直流调速器为什么又不受影响呢?

谢谢各位大侠的指点!
三相零线与火线分开布线会有什么影响?会导致抗干扰能力变差吗? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3831条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。