损坏比较频繁
不一定是卡件本身质量问题
SIEMENS的模块有很多都使用超过10年
往往出现频繁的此类现象你应该考虑外部因素
之前我遇到一个用户说SIEMENS模块质量差,我们去帮分析原因:
1、控制系统没有经过单独的隔离变压器,主电网电压不稳,造成进线电源电压波动比较大;
2、他们试验室比较潮湿,怀疑有短路情况;
3、灰尘很多,控制门几乎是不关闭的;
4、电源的地线、零线特别混乱。
请参考,检查自己的系统,不一定是模块问题,特别是这样频繁的损坏,更不应该说是硬件本身的问题了