1.不建议这样用,因为G120都是AC-AC结构直流母线电容组是经过预充电电路后连接到直流母线的(没有确认,但是440是这样的,估计G120也是)。 配6SE70的整流单元辨识优化时,会有些问题。
2.可以的,这是S120标准的用法,S120有自己标准的整流单元,而且一个S120的控制单元CU320可以控制多个电机。
S120的整流单元有三种,BLM 二极管整流桥和可控硅、SLM IGBT回馈型和ALM IGBT稳压回馈型(相当于AFE).