公司内设备上的提升装置最近要将MM440替换OMRON的变频器
OMRON SIEMENS
功能 端子 端子 参数
正转 1————5 P0701=1
反转 2————6 P0702=12
故障确认 4————7 P0703=9
速度1 5————8 P0704=16
速度2 6————16 P0705=16
点动 7————17 P0706=16
公共端(0V) 9————28 P0725=0(NPN输入)
(OUT)运行中 14————19 P0731=52.2
(OUT)频率一致 15————??
(OUT)公用点(0v)16————20
故障时断开 -B————20 P0732=52.3
-C————21
刹车单元 B1————B+
B2————B-
其他主要参数设置 P0700=2 P1000=3 P1080=0 P1082=50
设备手动运行时发现 按动“正转”可以向上运行,但按“停止”按钮后却不能停,此时去按动“反转”按钮,设备可以中途换向,向下运行,不知哪里出了问题,是不是参数设错了?还是线接的不对,恳请大侠细细指点。不胜感激!!