回复:226+CP5611与WINCC通讯

jingshen526

  • 帖子

    2004
  • 精华

    3
  • 被关注

    21

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-05-13

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2008-11-03 18:22:40

0楼

要注意200与wincc要用pc/ppi电缆,协议用ppi协议,cp5611可用可不用。如果用300做主站的话,上面方案没有问题。
200与wincc采用OPC通讯
1,用STEP7 MICROWIN完成S7-200的工程建立和编程,其中必须为OPC准备好符号表。注意符号表名称以及表中变量名都禁用中文,这是OPC的要求。
2,安装PC ACCESS,然后导入前面建立的S7-200符号表,同时定义PC access到S7-200的通讯。这在PG/PC INTERFACE中完成。具体通过PPI,或MPI,或PROFIBUS,或以太,或MODEM均可以,根据所用硬件定。
3,进入wincc,添加OPC驱动,定义OPC的属性时点击浏览。浏览路径是LOCAL/SIMATIC S7-200 OPC SERVER,由此按提示将导入到PC ACCESS中的变量添加到wincc。
4,进入wincc完成其他组态,即可引用S7-200中的变量。
5,注意如果通过以太网访问时,需要在STEP7 MICROWIN中完成通讯的连接定义,以及通讯双方的TSAP的定义。