CP 443-1 (1EX40)与CP 443-1 (1BX00)之间的SEND、RECEIVE连接需要注意哪些事项?

已锁定

vince_duan

  • 帖子

    24
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2008-10-06

普通 普通 如何晋级?

CP 443-1 (1EX40)与CP 443-1 (1BX00)之间的SEND、RECEIVE连接需要注意哪些事项?

469

0

2008-11-03 22:22:25

解答:
CP 443-1EX40 (订货号:6GK7 443-1EX40-0XE0)是一个可以支持ISO传输协议和TCP/IP协议的多协议模块。

CP 443-1BX00 (订货号:6GK7 443-1BX00-0XE0)为早前的模块,仅支持ISO传输协议。
因此,仅能通过ISO传输连接建立SEND/RECEIVE链接。

技术背景:
CP 443-1 (1EX40)是一全新的硬件,并且比先前版本的CP 443-1 (1BX00)具有更强的性能。
如果现在在两个模块之间进行ISO传输连接操作,也许将导致CP 443-1 (1BX00)过载。可以对这种情况作出判断,因为CP 443-1 (1BX00)响应发送作业,发送传输确认消息时产生延迟。接着这会导致带有CP 443-1(1EX40) 工作站内CPU中发送块的运行时间大大增加。

作业运行时间增加,如果

带有CP 443-1 (1EX40)的工作站CPU在OB1中调用通讯块,或者

CP 443-1 (1BX00) 正在运行与多个快速模块的连接。

补救措施:

将通讯块调用移到时间OB中。

如果可能,增加CPU的最小周期时间。然而因为用户程序故意降低了运行速度,这将降低整体控制和通讯处理的速度。

用后继模块CP 443-1 (订货号:6GK7 443-1EX11-0XE0)替换CP 443-1 (1BX00)。