回复:在程序控制中计数器在S继电器中为何S复位后C里面的数值没有了。就是在SCR开头的程序中使用C当执行完SCRT后C里面的值没有了。

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-11-04 09:37:30

0楼

上升沿的判断并不是当前周期和上一周的状态的比较进行判断,而是当前周期的状态和上次执行时的状态进行比较。
CTU指令只在S0.3=1时才会执行,而这段时间S0.3都是1,所以不会有上升沿,从而不会进行计数,而不是因为退出了Scr,C就被复位。根据你的程序,S0.3只能保持到SCRT执行时,因此,你可以把计数指令改为INC。