前不久,在现场装控制柜时,客户电工把电源开关装的是三相四线的带漏电保护的断路器,控制柜里面是用空气开关供电,变频器(22KW)通过接触器送电,当给变频器送电的时候,断路器马上跳闸,但是空气开关没有动作,断路器是200A的,空气开关才100A.而检查其他的地方均未出现短路和漏电的情况,唯一的就是变频器没有接地。而据他们电工介绍供电电源是零线和地线合在一起的,我让他把变频器PE线接在了零线上,再送电断路器没有出现跳闸现象。但是过了几天,同样的情况又出现了,后来改为空气开关并重新接地才算完事,也未出现跳闸的现象了。