正常的顺序是这样的:
设置好档位数据
M40为自动换档,当执行的S指令不在当前档位时,系统会发出DB3*.DBX82.3更换齿轮级的指令,并在DB3*.DBX82.0-DBX82.2给出目标档位。PLC置位DB3*.DBX18.5,主轴会摆动,PLC控制更换档位,换档后通过 DB3*.DBX16.0-DBX16.2通知系统目前档位,并置位DB3*.DBX16.3,通知系统完成换档。

M41,M42,M43,M44,M45为直接换到某个档位,过程与上面类似。