温度测量模块常见使用问题

已锁定

阿吃过拉

  • 帖子

    44
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2007-07-28

普通 普通 如何晋级?

温度测量模块常见使用问题

937

0

2008-11-04 16:14:06

问:EM231 RTD和EM231 TC是否要设置模拟量通道滤波?

答:不需要设置。热电阻和热电偶模块占用的模拟量通道不需设置模拟量通道滤波,而应禁止滤波功能。

问:EM231 TC是否需要补偿导线?

答:EM231 TC可设置冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。

问:EM231 RTD和EM231 TC的SF灯为何总闪烁?

答:如果选择了断线检测,则可能是断线。EM231 RTD的没有使用的通道接100欧姆电阻,而对于EM231 TC则需短接未使用的通道。

问:什么是正向标定、负向标定?

答:正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。

问:开机的时候测温是正常的,但是运行一段时间后,发现测量温度比实际温度偏高。这是怎么回事?

答:检查热电偶模块是否安装在环境温度不均匀的地方。如接触器等发热器件的上方。接触器工作时发热,热气上升造成热电偶模块的上下温度不均匀,由于EM231热电偶模块的冷端温度补偿采用本地温度补偿,这样会造成EM231热电偶模块的冷端温度补偿不正确,从而使得测量不准确。

问:热电偶模块测量温度与本地温度计测量温度相差较大的原因何在?

答:按如下次序进行排查:

检查热电偶与现场温度计的安装位置是否一致。
检查热电偶传感器接线是否有短路。
检查热电偶是否已经坏了。
如果以上情况都正常,把热电偶模块的该通道短接,看看温度是否与室温相差太大;相差较大说明模块可能已经损坏,请联系我们更换热电偶模块