这是正常的,通常三相变频器漏电电流20mA。要装漏电电流保护器,需要动作电流是300mA的。使用手册上有说明。
具有剩余电流保护器RCD 时变频器的运行外形尺寸为A 至F
如果安装了剩余电流保护器RCD 也称为ELCB 或RCCB 您将不会再为MICROMASTER 变
频器运行中不应有的跳闸而烦恼但要求
采用B 型RCD
RCD 的跳闸限定值是300mA
供电电源的中性点接地
每台RCD 只为一台变频器供电
输出电缆的长度不超过50m 屏蔽的或100m 不带屏蔽的