例:
模拟量量程为0-5V
输入 PLC读数(X) 温度(Y)
1-5V 6400(X1)-32000(X2) 50(Y1)-500(Y2)
K=(Y2-Y1)/(X2-X1)≈0.0176
Y=KX+B→50=6400*0.0176+B→B=-62.64
你可以用这个公式算你要的温度值:
Y=KX+B
K=0.0176
B=-62.64
X直接读取,你直接算出你要的值,即Y
分辨力与硬件有关,只要能满足你的工艺要求你就可以不必管了