发布于 2008-11-05 10:10:58
0楼
P0005这个参数是选择需要在面板上显示的内容。说明书上只是举出了四个常用的显示内容的例子。可能有很多人还不了解:其实,MM4变频器的软件设计的非常好,你需要在面板上显示什么内容?MM440几乎都能给你做到!这将给你的现场调试工作带来极大的方便。这就是BiCo功能所带来的效益。
比如:P0005=21 实际频率,这个‘21’是什么?其实就是参数表上的‘r0021’。再看看如果将 P0005=2266,这时面板上显示的是什么?是不是PID的反馈值?这个‘2266’就是参数号。同理,你希望它给你显示什么,你就去做吧!凡是参数表上标有‘CO;'的都可以接到’P0005'上。这样,调试的时候找问题是不是很方便?
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。