quote:以下是引用红的海浪在2008-05-13 10:02:10的发言:
故障最终确认:变频器IGBT模块有问题,静态测量是好的,但是运行一段时间就报警.换上新的模块故障解决.

这种现象,可以说在我十多年维修变频器的生涯中还是很少碰到的。可能概率连万分之一都不到!我还是有点怀疑,你换下的IGBT很可能是好的!有可能还是接插件的问题,这里边的环节很多,首先是CPU板与下面的主板;I/O板;BOP板;还有'D'型机以上的大一点的机器,6路驱动的插针等处,都有可能出现接触不良和插针氧化问题,在你更换IGBT模块的过程中,这些插针处你又重新插过了,所以,接触不良的问题可能就被消除了。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。