quote:以下是引用东方红一红在2008-10-11 18:06:51的发言:
如果不按规范设计、安装、使用,现存的所有总线技术和产品都满足不了你的愿望。

设计安装PROFIBUS时只要只要做到,
第一组态下载OB82/85/86/87/121/122;
第二总线末端都配置安装有源终端。
做到这两条就不会出现局部从站的故障导致整个网络的瘫痪。第一条是多数新手会犯的错误。第二条则是新手老手都非常常见的错误,其中有的是不知其中道理,有的是为了省钱明知顾犯。据我个人统计,至少有八成的应用没有配置安装总线的有源终端,而这是网络上个别站点出现停电、维修、故障时导致全网通信故障的主要原因。



学到东西了
博观而约取,厚积而薄发
评论