上位机是CPU314-2DP,下位机是两台国产的变频器.两变频器支持PROFIBUS-DP协议,但是一台不能同时读写,就是一个时间只能读或者写.通讯协议程序已经固化在其PROFIBUS卡上了,其初始化的时候总是会有个置位的条件.每当子站,也就是变频器掉线以后就不能再次连上,或者是主站在线的时候,从站不能直接上线.每次都要等从站先开机,再开主站才能连上.否则从站的通讯程序就会跑死在初始化的地方.一般用PROFIBUS连接其他西门子设备如CPU200或6RA70的时候都能随意的上线下线.请问有高手知道如何让子站掉线后能直接上线吗?或者说能通过什么方法使用STEP7软件检查到314在线时使下位机初始化程序跑死的原因?