回复:请问在为S7 CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?

子夜咖啡

  • 帖子

    70
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2008-11-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-11-06 09:13:25

0楼

请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。 因此,这些组态规则不支持这种情况:例如,在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字。 如果一定需要如此选址,则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU的Properties中)。