请各位大侠帮忙看看,应该怎么办?
1。2008,10,31下午横剪线中途停止运行;故障信息:变频器21EA1-A11错误;打开控制柜后发现喂料辊驱动变频器21EA1-A11报错误信息:F061。
1.The
2。之后3天内检查了变频器至喂料伺服电机编码器以及测量轮编码器的连线无破损断线等。还将一台同型号的用于叠片皮带输送的伺服电机换上测试故障现象保持不变。
3。11月5,6号集中精力对此变频器进行了替代测试:
为方便描述先注明如下:报故障的此台变频器编号为1#;我们仓库还有两台新的备件分别为2#,3#;
1#型号为:6SE7021-3TP50-Z,Z=C23+G91+K80
2#型号为:6SE7021-3TP50-Z,Z=C33+G91+K80
3#型号为:6SE7021-3TP50-Z,Z=C12+G91+C23
将2#,3#变频器上的B槽板,C槽板换到1#变频器相应的槽位上时,1#变频器报F054故障;
将1#变频器上的B槽板,C槽板换到2#,3#变频器相应的槽位上时,2#,3#变频器报F044故障;