我公司有一设备,是S7-318的后面挂了15个DP站,有两个是中频加热炉。设备
运行一段时间后,总是OB86与OB122报警,报警的时间有长有短,我在PLC里的模
块信息的缓冲发现,一会儿,这个DP站,一会儿那个DP站,不确定,所以我只能
检查每个总线的接头与接地与屏蔽,但效果都不太理想。各位请帮我分析一下!
谢谢!!!