请教高手,关于冗余AO卡钝化问题?

已锁定

动力厂

  • 帖子

    46
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2004-01-10

普通 普通 如何晋级?

请教高手,关于冗余AO卡钝化问题?

945

3

2008-11-06 23:16:46

项目配置:PCS7V7.0 AO 332-5HF00-0AB0.AO卡模块冗余,输出4~20mA,CPU设置OB85 Call only incoming and outgoing,CH_AO驱动块放在OB36,周期50ms.通过二极管冗余端子将两块冗余卡的电流输出相加送入安全栅.冗余卡的诊断中断激活,组诊断激活.现场遇到此种问题,安全栅电流输入由于接线松动,造成通道0断开,按照正常理解,两块卡由于通道0故障,先收到故障的卡钝化,另外一块卡将电流全部输出,两块卡的SF灯应全亮.但现场实际情况是,钝化的一块卡SF灯闪烁,另外一块卡SF灯常亮.打开驱动块程序,监视两块卡的钝化情况,发现SF灯闪烁的卡钝化信息0-1以1秒的频率变换,SF灯常亮的卡一直为1.监视两块卡通道值,SF灯闪烁的卡输出值在0%-50%变换,SF灯常亮的卡输出值在50%-100%变换.用万用表测量其它通道,如果需要输出是4mA电流信号的通道,电流值在3.9~4.1mA变换.将SF闪烁的卡电源断掉,电流输出稳定.测试其它冗余卡,故障情况一样,排除个例现象.
请问,为什么钝化的那块卡为什么能去钝,然后又钝化掉,应该一直被钝化啊?谢谢
请教高手,关于冗余AO卡钝化问题? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4374条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。