发布于 2008-11-07 08:54:41
0楼
模拟量输出和输入所对应的数值关系是一样的。
首先由模拟量模块上的DIP开关确定0-32000所对应的电信号大小,0-5V(0-20mA)、0-10V或者是-5V-+5V、-10V-+10V。
用MOV_W指令向AQW写入16000,那么AQW中的数值就是16000。然后DA根据AQW中的数值做数模转换,在输出口上得到相应的电压或电流。
以0-20mA为例:AQW=0,输出0mA;AQW=6400,输出4mA;AQW=32000,输出20mA;那么按照线性方程的推算,AQW=16000,在输出口上得到10mA电流。
如果是双极性的,AQW中的数值为-32000-+32000。
家养老鼠名MINNIE