quote:以下是引用berserk0055在2008-10-31 08:51:01的发言:
quote:以下是引用最爱北极星在2008-10-30 23:54:14的发言:
是两线制的仪表吗?供电和信号共用两根电缆?如果是,先把电阻串联在回路中,用万用表测量电阻两端的电压是多少?

三线制,2根电缆。


那就是说需要外加工作电源的,请检查接线是否正确,不可能一点电流都没有的。此外负载电阻太大了,Hart信号的获取,接个250欧姆电阻足够了。