收到你的电邮,但因为邮箱地址错误回不了。
西门子服务热线的说法不成立;MSG指令的Slave本来就允许使用VB作为输入。
我没有用过MODBUS库程序,在自己写的通讯程序中也遇到过类似的问题。我觉得你的通讯指令之间的运行时间间隔是否太短。检验的方法:可以采用手动控制指令的运行,及每次收发都由人工干预。如果这样可以了,再用定时器来控制,逐渐缩短间隔时间。