液压设备两根油缸各有一个行程传感器,每个传感器的工作范围在 0-5000mm(4-20MA 6400—32000)之间。当工作时两根油缸的差值达到15mm时需同步。
对应4-20mA那15mm应该是15/5000×(20-4)+4=4.048mA,对应(32000-6400)×15 /5000+6400=6476.8。
假设AIW0送入VW100,AIW2送入VW102,让它们执行程序
LD 常闭节点:SM0.0
LPS
A Q1.4
LPS
AW> A滤波值:VW100, B滤波值:VW102
MOVW A滤波值:VW100, VW120
-I B滤波值:VW102, VW120
LRD
AW> VW120, 6476.8
= 上升A点低于B点:V3.0
请问6476.8是不是这样的写法,还是直接写成15?