这个以前是别人做的设计。我也不知道为什么没有用屏。用屏来做我也会。
这个7段码指示灯是有芯片支持的。只需要给他的8、4、2、1针口输入,他就会自动转换成需要输出的数据了。主要是PLC中怎么来给他输出这几个数据我不会做。我也是才学PLC不长时间。对语句编程还不是太懂。下面是一段我看别人做的程序。我知道能用。但是不知道为什么我一用就错。请大家帮我看看。

程序段1

A "SB04" 试灯按钮
JNB M008
L DW#16#83000088
T MD 234
JU M007

程序段2

M008: AN M 40.0
L S5T#3S
SD "TIME-DM"
A "TIME-DM"
= M 40.0

程序段3

A M [MD 230]
A M 40.0
JNB M002
L MD 230
L B#16#1
+D
T MD 230
M002: NOP 0

程序段4

L MD 230
L DW#16#830000FE
>D
JNB M001
L DW#16#83000000
T MD 230
M001: NOP 0

程序段5

M004: AN M [MD 230]
A(
L MD 230
L DW#16#830000FF
)
JNB M003
L MD 230
L B#16#1
+D
T MD 230
JU M004
M003: NOP 0

程序段6

L MD 230
T QB 6 7段码我接的是Q6.0到Q6.7
NOP 0