0楼

F031速度调节器的差值过大,如果你的电网电压瞬间跌落过大应该报F004,你现在既然是报F031,我认为是你的α角顶死了,所以导致速度上不去,如果速降对你的工作没有影响可以屏蔽F031.如果速降对你的工作影响很大,建议你修改P150,并提高速差检查门槛和速差延时时间,毕竟电网可能是短时跌落。