回复:问各位一个关于存储卡的问题?

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-11-10 14:19:01

0楼

1.楼主的CPU315-2DP的CPU是老产品了(新型的不需要后备电池)。6ES7 951-0KF00-OAAO是FEPROM,不是MMC卡(MMC卡是6ES7 953)。
2.S7300有两种后备电池:
6ES7 971-1AA00-0AA0:不是充电电池。
6ES7 971-5BB00-0AA0:可充电后备时钟电池,但只作为后备CPU的内部时钟。
3.如果没有电池的话,程序就会消失?
如果没有后备电池(6ES7 971-1AA00-0AA0)用户程序与数据将丢失。你可预先在STEP7中将用户程序复制到FEPROM。当未装电池或电池没电时,启动PLC时系统会自动从FEPROM调入用户程序,但M区、定时器及数据块等不能被保持。
4.后备电池(6ES7 971-1AA00-0AA0),建议使用一年后需更换。
一日三省吾身