回复:晕死,新装置440就有问题,大家给点建议

江湖小虾米

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    216
  • 精华

    12
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2006-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-11-10 20:05:47

0楼


确实是I/O板坏了,换了之后,问题解决。询问西门子工程师装置没有报警提示的原因,装置的报警只针对信号丢失或信号超过正常范围起作用,对于这类在正常范围内,但是数值不准确的信号,装置没法判断,并做出响应。

西门子的服务工程是下午来了,用了半个小时就搞好了,顺便说一句,西门子的工程师应该去练习练习短子接线,现场服务工程师拆板子倒是比较快,接线真是不太熟练,可能和他们只管拆板子不管端子接线有关,如果那位现场工程师看见了不要生气,这应该是一个普遍问题,不是针对你个人,作为一跨国公司,都对自己的产品使用不熟,有点说不过去。