传动小虾米 你好
你说的方法不能解决.
报警点瞬间动作的问题找到了,原来客户把变频器DI1和COM端一直是导通的.
也就是在变频得电和失电的时候,变频器一直有运行命令的.

现在改成变频器得电后,再加运行命令,问题就没有了~!

当时很大意,一直没有查线~! 不过,谢谢两位的帮忙~!
不要单凭经验与诀窍,要根据事实与资料.