我上面的程序可能是错了,因为当时是在实验室调试的,还发贴是在我的笔记本上发的,就在笔记本上写了程序.没仔细看,对不起了.

L MW22
T MW512
改成
L MW22
L MW512
+I
T MW512
应该就可以了