芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15504
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-11-11 12:41:45

0楼

我要更正大家对这话题之中的一些误区。
SM0.1是自RUN以来在第一个扫描周期接通,并不涉及电源的问题。(当然只有电源ON才有可能RUN)如果电源一直ON,但是把PLC STOP了再RUN,那么SM0.1仍然可以接通一个周期。
SM0.3是自上电以来曾经的仅第一次RUN时第一个扫描周期接通,假若把PLC STOP了再RUN,那么0.3不会有动作。
大家对号入座,上面的是说成了那一个概念,请仔细留意了。