先谢谢各位。我做了三个小实验。
实验一:
程序快
1
LD SM0.0
TODR VB0
2
LDB》= VB5,16#20
OB》= VB5,16#06
= Q0.0
状态图CHT1输入VB0---VB7
选PLC---当日时钟时间--设置
编译 下载 RUN
结果:正常,状态图中的日期时间在变,VB5像秒一样走动。Q0.0在第7到20秒之间无输出。在20到6秒之间亮。
实验二
程序快
1
LD SM0.0
TODW VB0
2
LDB》= VB5,16#20
OB》= VB5,16#06
= Q0.0
数据快
VB0 16#04,16#01,16#18,16#10,16#20,16#00
VB7 16#01
运行后Q0.0常亮,状态图中的VB5也不变化。
实验三
在实验二的网络1最后一行加入TODR VB8
网络2中VB5改为VB13
结果和实验二一样。