无气源情况下,正常应该阀芯完全到位,否则情况可能如下:
1.如厂家所说:是阀门出厂的时候初始位置问题,可按厂家方法做,用两板手将阀蕊位置调整即可,但不能打开膜盒,膜盒内是有弹簧的.我以前有做过这种事.
2.你到现场时,阀门与定位器均装好,是否是现场施工存在电焊焊渣,系统无吹净情况下,阀门有过投运,从而将阀芯卡住呢?
似乎这种可能性更大!