321-1BL00接入了交流220V,为什么我的153-2也给烧了?

610

2

2008-11-11 22:43:49

大侠们问一下,我的一套冗余的153-2,有源底板,后面加的4个321-1BL00,昨天不小心输入接入了220V,321冒烟了,但排除故障后重新上电321还能亮,只烧了两个点,别的点都还能亮,是不是说明别的点都还能用啊。但我的两个153-2上电后都不亮了,一点反应都没有,是不是都烧坏了?备件还没到,哪位大侠能给分析一下,我的底板用不用换啊?