1、 初始化
(1) P60→2
(2) P366→10(提升机)
(3) P970→0(开始初始化)
(4) P701→7(通讯速率,修改后电脑才能与变频器通讯)
(5) P53→6,P700(BUS address)P703(P2D地址)
2、 电机参数设置
(1) P60→5(允许修改参数)
(2) P68→0(无输出滤波器)
(3) P71→380(进线电压)
(4) P95→10(电机形式)
(5) P100→3、4(控制方式 3:无编码器矢量控制。 4:有编码器矢量控制。)
(6) P101→380(电机额定电压)
(7) P102→***(电机额定电流)
(8) P107→50(电机额定频率)
(9) P108→***(电机额定转速)
(10) P115→1(自动参数设置)
(11) P130→10、11(编码器选择 10:无编码器。 11:有脉冲编码器。)
(12) P151→****(编码器脉冲数)
(13) P384.2→300(电机负载限制)
(14) U801→****(系统基准速度 如果要求是50Hz时的速度 由Nπ/4800计算得出。其中N为电机额定转速;如果要求作恒功率运行,将N换为要求的最大速度(即U805)来计算就行。)
(15) U805→****(最大转速)
(16) P60→1
(17) U827→***(加速时加速度 加速时间由U801/U827得出)
(18) U828→***(减速时加速度 减速时间由U801/U827得出)
3、 自学习
(1) P60 →1
(2) P443→58 (频率给定 由面板控制)
(3) P554→5(启动信号 由面板控制)
(4) P561→1
(5) P115→2 (20秒内按面板启动I,静态自学习开始,完成显示O 009)
(6) P115→4 (20秒内按面板启动I,动态自学习开始,完成显示O 009)
(7) P115→5 (20秒内按面板启动I,动态优化,完成显示O 009)
4、 控制参数设置
(一)模拟量给定速度
(1) P443→11(频率给定方式 11:由模拟量输入1给定。)
(2) P554→***(选择启动信号输入的端子)
(3) P571→***(选择正转信号输入的端子)
(4) P572→***(选择反转信号输入的端子)
(5) P565→***(选择故障复位输入的端子)
(6) P561→1且P601→275(抱闸输出)
(7) P651→106(选择数字输出1的输出内容。B106为故障输出)
*说明 X101端子排上3、4、5、6端子(对应为DIO1、DIO2、DIO3、DIO4)即可作输入也可作输出:作输出时由P651、P652、P653、P654对应选择输出内容;作输入时P651、P652、P653、P654必须设为0。)
(二)多段速给定速度
(1) P443→40(多段速给定)
(2) P580→***(选择多速1输入的端子)
(3) P581→***(选择多速2输入的端子)
(4) P417→0、P418→0(多速输入的第3、4位,因只有4档速度没必要设置,改为0)
(5) U810→***(设置一档速度,相对U801设置。例:U801计算得1.2,一档要求速度为20%,U810就应设为1.2*20%得0.24)
(6) U811、U812、U813 对应二档、三档、四档速度
(7) P554、P571、P572、P565、P561、P601、P651作相应设置。
5、 其他相关设置
(1) P611→***(设置抱闸阀值,此值为额定电流的%,当实际值超过此值时,抱闸打开。)
(2) P616→***(实际值低于此值时,制动闭合)
(3) P640.1、P640.2对应选择模拟量输出1、2的内容。
(4) P576、P578、P590选择一输入端子可实现电机2选择功能。电机2参数在各个参数第2组设置。