810D的NCK,PLC数据的回装问题???

已锁定

wanglxy

  • 帖子

    497
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2006-03-12

普通 普通 如何晋级?

810D的NCK,PLC数据的回装问题???

2418

7

2008-11-13 18:57:58

现一台810D磨床,因电池无电,使数据丢失,驱动器上有SF,PS,PF3个红灯。厂家用邮件把NCK,PLC数据发来后,我把PLC做了总清后,PS,PF红灯不亮了,NCK也做了总清(但在轴数据,通道数据里如300110,30120等还是有1,0,等数值,10000参数里还是X,Y,Z,A,等数据,所以我不知NCK是不是清掉了,但有“4060装载标准机床数据”报警)SF红灯还是亮的。此时用WINPCIN软件,设定波特率19200,COM1,(机床用的是PCU20,所以设19200,用COM2,COM2是9针,COM1为25针)厂家说一定要先装PLC,装了一会后就报错:
OK
@@_N_PLC_STOP OK
OK
@@_N_PLC_MEMORYREST OK
OK
OK
_P_0800001P OK
_p_0800040P OK
_P_0800100P ERROR:endoffile detected
所以我只好再把PLC总清,然后用STEP7传入PLC(我以前用STEP7备份了PLC),完成后PLC就正常了。
然后再用WINPCIN,传NCK:步骤:
1。选“服务”--“数据输入--“启动数据”---“RS232C用户”(还有个垂直软键RS232C PG/PC我没选它因为选它不能传)--‘启动’出现:目标目录’下有‘备份到工件...’和‘到剪切板’我选第1项,开始接收。
2。电脑则打开WINPCIN设好与机床侧一样的波特率等。再传送,不一会就报错:
OK
_N_CFG_RESET_INI OK
@@_N_IBN_SS OK
OK
_N_NC_OPT_INI OK
_N_CFG_GLOBAL_INI OK
@@_N_INI_SS OK
OK
OK
_N_CFG_CHAN_INI OK
@@_N_IBN_SS OK
OK
Error com1:Errorcode=0001:overrun buffer
我试了好多次,都是这样不知怎么回事??

有哪位做过这个事吗,能不能说一下,我的QQ号是337327618。电话13786215594加我,谢谢了!!!!