发布于 2008-11-14 09:10:41
0楼
答:针对不同的称重模块,不同的传感器类型来说,数量是不一致的。举例来说,SIWAREX CS 称重模块,传感器输入阻抗要求大于87 欧姆,小于4010 欧姆。传感器选SIWAREX SB 系列,每个传感器输出阻抗约为350 欧姆,传感器均采取并联形式,则输出阻抗成比例减少。如果是4 个传感器并联,则输出阻抗为350/4=87.5 欧姆,大于87欧姆,所以接SIWAREX SB 系列传感器最多为4个。传感器选择RN 系列,每个传感器的输出阻抗为1020 欧姆,则传感器最多为1020/87 约为11 个。所以接SIWAREX RN 系列传感器最多可接11个。
来自西门子技术支持与服务