我也遇到过用MRES开关不行的情况,可能与CPU是有关系的.
我的一块64M的卡,原来是用在CPU315-2DP上的,一直正常;有一次换到CPU312上用,312怎么操作MRES开关格式化也不能正常运行,没办法,换回315去,也不能正常工作了,我还以为卡给弄坏了,再经过几次格式化,不知怎么就好了,然后在线删除所有能删的东西,再放到312也好用了.