用的全工方式还是半工方式,RS485线路的半工方式总发送的话对方是不能返回数据的,只有在满足足够的静态线时间(一般是传送两个字符的时间间隔2*10bit*1000/9600ms)后,通讯的另一方才会给你返回数据
你应该首先确认你只给对方发了一次数据,然后把发送禁止掉,开始接收数据,如果在规定时间内没收到数据或收到的数据不正确,你才可以重发数据。当然也可以一直接收(发送的时候半工方式会自动把接收禁止掉),但绝对不可以一直发数据
以前用USS协议(RS485半工方式)与MM440变频器通讯传送5个PZD字,通讯一次也只需要23ms